引用引用第3楼michael.guan于2018-05-18 11:29发表的 :1. 使用具有相同协议的通讯模块,如某品牌的PLC与西门子的PLC通讯,且该品牌的PLC模块中有支持DP或PN协议的模块,那么在该品牌的PLC上追加这个模块,使它变成支持DP或者PN协议的PLC;2. 使用通用协议,如Modbus-RTU、Modbus-TCP等通用协议,基本上大品牌的PLC都能支持;3. 使用无协议通讯,两边都自己写通讯程序,通讯报文格式、波特率等自己定义,这种方法在调试的时候会比较麻烦,报文中有一个字符不对,或者通讯参数有一样不匹配,都要调很长时间。