不同品牌的PLC之间交换数据,用什么通讯方式最简单方便,    MODBUS RTU  或者Ethernet  IP    还是??????  有无样例
****************************学海无涯****************************
conchnit
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 456 点
下载积分: 6117 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2013-03-17
最后登录: 2024-12-18
查看conchnit的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-18 15:07
引用
引用第3楼michael.guan于2018-05-18 11:29发表的  :
1. 使用具有相同协议的通讯模块,如某品牌的PLC与西门子的PLC通讯,且该品牌的PLC模块中有支持DP或PN协议的模块,那么在该品牌的PLC上追加这个模块,使它变成支持DP或者PN协议的PLC;
2. 使用通用协议,如Modbus-RTU、Modbus-TCP等通用协议,基本上大品牌的PLC都能支持;
3. 使用无协议通讯,两边都自己写通讯程序,通讯报文格式、波特率等自己定义,这种方法在调试的时候会比较麻烦,报文中有一个字符不对,或者通讯参数有一样不匹配,都要调很长时间。

此楼正解.IEC应该出一个相关规定. 或者指定CODEsys
踏实走好每一步. 承接自动化项目.