木木2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
注册时间: 2012-12-04
最后登录: 2024-11-27
查看木木2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-16 10:17
近期接手的一个项目有6个轴,由于成本问题方案暂定一个FX5U与一个FX3U做N:N通信连接,有几个问题请教各位:
1、5U与3U做N:N通信好像不能直接连接,而是要一个FX5-CNV-BUS模块,这个模块是插在5U上还是插在3U上?
2、5U的电池是可选件,是否需要电池才能保证断电保持的数据在关机后不丢失。

如有赐教,不胜感激!
leechengyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 221 点
下载积分: 700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2015-10-17
最后登录: 2024-09-22
查看leechengyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-16 11:06
1. N:N通信是RS-485,跟FX5-CNV-BUS应该没关联,FX5-CNV-BUS是FX5U后面要接3U模组转换用的
2. FX5U的数据保存是跟FX3G一样的,不需要电池
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(木木2012) 真诚感谢!