waitfor
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
注册时间: 2010-07-04
最后登录: 2024-11-07
查看waitfor的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-15 16:13
现有设备正常使用单位mm,需要改成英制单位,屏上设置数据显示数据都是mm,这种情况要改那些地方伺服电子齿轮比是不是也要跟着改.师傅们有没什么简单的方法,台达伺服三菱plc
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-18 08:40
引用
引用第1楼michael.guan于2018-05-18 08:23发表的  :
最简单的一个办法就是在PLC里面做一下运算,或者是触摸屏上做运算,根据mm和inch之间的换算关系把HMI上输入的inch转成mm,PLC发脉冲的时候还是按照电机转一圈是多少mm的发,否则伺服的电子齿轮比也要按照转一圈对应的是多少inch来设置。

三菱什么PLC?如果是5U的话,发脉冲用机械系统,有inch单位,可直接转换