     各位同仁,现遇到一个问题,用一台欧姆龙CP1H通过modbus通讯4台绝对值松下伺服
    1.这种方式能否实现?是否存在延时之类的问题?4台伺服能否单独、协调运行?
    2.这样的话伺服还能用脉冲驱动吗?
    3.有没有哪位做过实际的案例,发出来做个参考?
    
[ 此帖被huamantang在2018-05-12 11:42重新编辑 ]
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-07-21
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-17 16:54
通过modbus-RTU可以读出伺服的绝对值编码器的值的,但是要分几个寄存器读的,要分别读编码器的圈数和脉冲数,然后用圈数×每圈脉冲数+当前脉冲数=实际脉冲值,通过这种方式的话,是可以再通过脉冲对伺服进行控制的,但是如果是直接读当前位置的话,就只能再用通讯进行控制了,没办法进行脉冲控制了。