jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-11-12
查看jum1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-10 19:44
前两天我接线的同事,不小心把FX3U的电源接成了380V,上电,10秒后“噗呲”一声响,冒起一股白烟。
断电重新接上220V,奇迹的是还能用,用不多久出现输入点常闭的问题,估计是电容烧穿了。
[ 此帖被jum1982在2018-05-10 21:47重新编辑 ]
kbinggu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 272 点
下载积分: 27965 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2012-08-05
最后登录: 2024-11-15
查看kbinggu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-11 11:10
这种情况也遇到过,客户将380V->220V变压器接反了,变成了升压,换滤波电容和TOP223修复。