三菱5U控制4台步进,扩展3U1PG控制1台伺服,不知道编程问题还是设置问题,运行时报错,不执行原点回归,请教哪位大侠指点迷津!具体请见附件。
附件: WER.rar (569 K) 下载次数:62
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-10 14:00
图片:
如图所示,执行完K1000的指令之后马上回原点,但是这个K1000的指令前条件没断开,所以一个轴有两个定位指令同时执行,所以会出现运算出错。其他轴亦是如此
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-11 17:29
引用
引用第5楼wangxibing于2018-05-10 21:06发表的  :
楼上的大侠,修改了程序,还是没有解决问题,可以提供详细帮助吗?或者有偿服务一下,可以的话请电话联系13912362023

改过的程序放上来,得看你怎么改的