2310036294
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2024-11-12
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-07 20:43
图片:
图片:
就是一个旋转机构,当选择以度为单位时,定位数据中设置速度时,为什么最大只能是200度每分钟,那岂不是一分钟都转不了一圈。
liutianqi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2024-11-07
查看liutianqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-08 17:14
把速度限制参数改一下
楼主留言:
修改不了,点击后人家提示了范围,0.000-200,我没用过。求指点。
liutianqi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 163 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2024-11-07
查看liutianqi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-09 08:52
pr.8改这个,这个参数是自定义的,不要超过电机的额定转速就好
chenjie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 209 点
下载积分: 4237 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2016-07-21
最后登录: 2024-04-19
查看chenjie的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-09 11:44
给你个图片参考,每转移动量和每转脉冲以及倍率之间没关联好,最大速度是由这三个参数决定的。比如我的设定意思是0.36Deg  X 倍率100=36Deg=18400pls  ,  当指令给定移动量36000000时电机转360Deg,旋转电机编码器的分辨率=184000
[ 此帖被chenjie在2018-05-09 11:53重新编辑 ]