各位请看看图,附有程序和文字描述,不知道什么回事,求解答
[ 此帖被vir智能在2018-05-02 15:44重新编辑 ]
分享
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
2130 点
下载积分:
29832 分
在线时间: 588(小时)
注册时间:
2017-04-08
最后登录:
2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-08 08:42
全看
|
小
中
大
要多2个脉冲肯定不是上升沿下降沿的问题,应该来说方向输出要放在脉冲指令前面,看了7楼就比较确定了,就是先执行了一个脉冲后方向信号才有效,这样又要多一个脉冲来矫正,总共浪费2个脉冲。之前驱动器可以是因为原来的驱动器方向信号响应速度快(7楼的改法可以就是因为方向信号比脉冲信号提前一个扫描周期)