步进电机设置问题,细分10000, 每次PLC发100脉冲电机转不够一圈
上一主题
下一主题
vir智能
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
200 点
下载积分:
851 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2017-06-09
最后登录:
2022-05-15
查看vir智能的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-05-02 15:32
全看
|
小
中
大
图片:
各位请看看图,附有程序和文字描述,不知道什么回事,求解答
[ 此帖被vir智能在2018-05-02 15:44重新编辑 ]
分享
leechengyu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
221 点
下载积分:
700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2015-10-17
最后登录:
2024-09-22
查看leechengyu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-02 16:43
全看
|
小
中
大
感觉像是驱动器上讯号正ˋ负逻辑跟PLC不一样
楼主留言:
后来多方咨询后知道是驱动器下降沿有效,非常感谢!
分享
leechengyu
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
221 点
下载积分:
700 分
在线时间: 378(小时)
注册时间:
2015-10-17
最后登录:
2024-09-22
查看leechengyu的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-05-03 15:14
全看
|
小
中
大
图片:
改成这样的写法,看结果是否有变
楼主留言:
这样写是可以的,能稍微解释一下吗?
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(vir智能) 真诚感谢!