用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助广大战神
上一主题
下一主题
早起鸟有虫吃
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
223 点
下载积分:
3360 分
在线时间: 57(小时)
注册时间:
2017-08-15
最后登录:
2024-10-23
查看早起鸟有虫吃的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-04-19 22:07
全看
|
小
中
大
现手中有个FX3U-16MR/ds plc,输出部分如何接线。
我这里输出上下两排,第一排打头的是 · y0------y7 ·第二排同第一排一样。
我想知道 · 是代表com端么,应该如何接线呢?
分享
bnnyygy
bnnyygy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
501 个
工控威望:
609 点
下载积分:
1812 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2016-09-20
最后登录:
2024-11-29
查看bnnyygy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-19 22:44
全看
|
小
中
大
看手册吧,MR 继电器的 不怕烧 哈哈
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助广大战神
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问