现手中有个FX3U-16MR/ds plc,输出部分如何接线。
我这里输出上下两排,第一排打头的是 · y0------y7 ·第二排同第一排一样。
我想知道 · 是代表com端么,应该如何接线呢?
分享
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
356 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
1125 分
在线时间: 90(小时)
注册时间:
2015-09-11
最后登录:
2024-10-07
查看yrm258的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-20 08:10
全看
|
小
中
大
COM就是Y0--Y7的共公端,通常是COM接外部电源负----从Y0---Y7出来经过----负载---电源正。OK