xiaopan1314
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 53 点
下载积分: 738 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2018-04-14
最后登录: 2024-06-11
查看xiaopan1314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-17 08:15
图片:
在社区找了很多,越看越迷糊。
是仿FX2N+FX2N-485BD+台达变频器的。
请大神看看怎么读实际功率。
我设定H0003地址即额定功率,写入数据H004A,即7.4KW。在电源上看,7.4是写入进去的。
但我试着读H003额定功率数据时。接受的数据如附件。根本不对。请大神们看看。
谢谢!
[ 此帖被xiaopan1314在2018-04-17 10:22重新编辑 ]
附件: 电源通讯正常可写入指令带注解.rar (158 K) 下载次数:35
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
mr荬籹籽
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2024-11-26
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-18 08:59
解决校验码ASCII通讯模式校验码.zip (176 K) 下载次数:50   很久之前搞得程序,读取台达B系列伺服器某个数据,原理都一样部分修改下就能用了  ,我看过你的程序 校验码哪里写的太复杂了,我以前用2N就可以用3行程序算出检验码,因为程序是以前写的,会有很多没用的地方,但我懒得修改了,就直接发出来了。
mr荬籹籽
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 321 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2024-11-26
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-18 18:56
如果我没理解错的话,你的意思是单纯的取反?还是我没get到你的意思? 单纯的取反很简单啊