请问各位牛人
小弟工厂有一台垂直升降机,某日升降机构有问题,后续维修后一直发生定位会一直跑位的状态
例如指定位置Y轴 685mm
但是上升下降运动30多次以后会少跑0.1mm慢慢的越跑越多0.2mm 0.3mm但是触屏仍然显示685MM
驱动器:三菱 MR-J2S-70A
伺服电机:三菱 HC-KFS73B
分享
gzcjx555
QQ 296686949
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
478 个
工控威望:
4164 点
下载积分:
254 分
在线时间: 332(小时)
注册时间:
2014-02-15
最后登录:
2024-11-18
查看gzcjx555的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-17 17:48
全看
|
小
中
大
用私服软件监控下看看伺服接收到多少脉冲,如果接收到的脉冲和PLC发送出来的脉冲一致时候,这个时候就是机构的问题了。不一致就是丢脉冲了。