我用三菱plc和伺服驱动器,编程后运行有时候实际行程不够,断电重启后又正常一段时间,不知道是怎么回事?请各位大神指点!
坚决不飘
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 102 点
下载积分: 873 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2018-03-26
最后登录: 2019-04-16
查看坚决不飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-18 09:11
特别注意,FX3U多轴的时候,启动时刻同时启动会丢脉冲。一般都是一个轴启动0.1秒后启动另一个轴。