13545566484
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 455 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2017-03-26
最后登录: 2024-05-24
查看13545566484的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-13 11:29
我用三菱plc和伺服驱动器,编程后运行有时候实际行程不够,断电重启后又正常一段时间,不知道是怎么回事?请各位大神指点!
倔强的小白
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 229 点
下载积分: 884 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2017-06-14
最后登录: 2024-10-31
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-10 13:50
我以前就遇见过,三菱电机走绝对位置。跑百十个来回位置就慢慢偏移。最后只能用AB相记脉冲,实时计算才可以。
倔强的小白
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 229 点
下载积分: 884 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2017-06-14
最后登录: 2024-10-31
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-29 11:45
其实不是走不准,因为如果你用3U的PLC ,最大的脉冲也才200K,但是伺服里面设置的是4M的,你切换成500K就可以走准确的。实际测试过好像是PA14的