13545566484
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 455 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2017-03-26
最后登录: 2024-05-24
查看13545566484的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-13 11:29
我用三菱plc和伺服驱动器,编程后运行有时候实际行程不够,断电重启后又正常一段时间,不知道是怎么回事?请各位大神指点!
zlf_nb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 281 点
下载积分: 8331 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2007-09-14
最后登录: 2024-09-15
查看zlf_nb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-30 14:10
引用
引用第16楼倔强的小白于2018-10-29 11:45发表的  :
其实不是走不准,因为如果你用3U的PLC ,最大的脉冲也才200K,但是伺服里面设置的是4M的,你切换成500K就可以走准确的。实际测试过好像是PA14的

这个说法应该比较靠谱,以前也碰到过