hjm123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 127 点
下载积分: 665 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2015-08-18
最后登录: 2024-11-09
查看hjm123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-10 18:55
Proface触摸屏如何切换待机模式?触摸屏自身设置待机模式不管用,请问还有其他的方式吗?
yuxilu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 179 点
下载积分: 790 分
在线时间: 192(小时)
注册时间: 2015-09-05
最后登录: 2024-12-20
查看yuxilu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-21 14:27
这个我之前做过,利用D脚本实现
基本思路
①设定一个时间值,待机时间(待机时间设定值需要能够断电保持)。
②设定时间不为0时且屏幕亮的时候开始计时,到达待机时间时,关闭屏幕显示。
③如果发生触碰屏幕,待机时间归零,重新计时。

触摸屏关联地址:
1、屏幕显示:LS0009->值为"0000h":开 / 值为"FFFFh":关
2、触摸状态:LS9235->值为0: 触摸状态 / 值为1:未接触状态(即:LS9235 00位->通常时为ON、画面触摸时OFF)

注意如果计时设定值用的时触摸屏内部地址,要在 系统->模式->备份内部寄存器:将其地址进行备份勾选,这样可以保证断电后设定值记忆保持。当然也可以使用PLC地址

[ 此帖被yuxilu在2018-04-21 15:03重新编辑 ]
附件: 待机模式.rar (46 K) 下载次数:155