lgh250499231
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lgh250499231的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-05 11:04
求助各位大侠,威纶通MT8071IE人机界面上电后出现plc(三菱fx3u)RUN灯熄灭无任何输出,拔掉通讯线后plc RUN  灯就亮了,同时人机上面显示时间校正,怎么也没弄明白,望前辈解读。谢谢!
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 515 个
工控威望: 4202 点
下载积分: 2127 分
在线时间: 357(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2025-01-09
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-05 11:56
通讯线接的有问题,导致PLC内部短路或者其他的问题,看威纶的接线手册和三菱的接线手册,重新焊接通讯线
楼主留言:
我把另一台一摸一样的人机换上,能正常工作,基本确定是这个HMI出什么问题了,但就是不知道是什么原因
联系电话15071699246,QQ296686949