用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
求解:s7 300上传程序 mpi站点设置
上一主题
下一主题
reinwf
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
151 个
工控威望:
272 点
下载积分:
5652 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2018-01-30
最后登录:
2019-08-07
查看reinwf的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-27 16:59
全看
|
小
中
大
各位老师:
遇到一个问题,从300读取程序(没有源程序),用的PC ADAPTER USB A2,PG/CG设置都没问题。
显示可用站点时,无法显示;
自己输入MPI站号 2,也无法显示,后来另一位老工程师直接输入18就连上了(他有源程序)。
想问下MPI站号是否必须自己输入?之前都是可以直接显示的,是不是哪里有设置?
如果不知道要去哪儿,哪儿也去不了!
分享
chendaochun
有颗不老的心,认真向大家学习。
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
152 点
下载积分:
1928 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2018-04-10
最后登录:
2023-09-02
查看chendaochun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-04-14 16:01
全看
|
小
中
大
图片:
你把接口设置为这两种之中的一种试试看看,能不能行。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
求解:s7 300上传程序 mpi站点设置
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问