PLC型号:CP1L-L20DT-D(配RS232选项版CP1W-CIF01)
触摸屏:MT6103iP
串口通信设置PLC与屏幕一致,能够通信上,但是屏幕每间隔四五秒就出现PLC NO response,始终如此
更换通信线、更改参数均无果,特来请教
爱心先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 3745 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2018-01-04
最后登录: 2024-04-02
查看爱心先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-24 17:25
引用
引用第1楼030403118于2018-03-24 13:45发表的  :
干扰 或线接触不良

感谢,问题解决了,程序不知道出现什么问题,重新新建编辑新的程序,同样的设置没有出现通讯问题,之前这个与三菱PLC配合使用,在上位机程序里更改了PLC型号,应该是这个环节出现了问题
爱心先生
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 3745 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2018-01-04
最后登录: 2024-04-02
查看爱心先生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-24 17:28
引用
引用第2楼1120795098于2018-03-24 15:53发表的  :
如楼上所说,还有距离多远?

感谢,问题解决了,程序不知道出现什么问题,重新新建编辑新的程序,同样的设置没有出现通讯问题,之前这个与三菱PLC配合使用,在上位机程序里更改了PLC型号,应该是这个环节出现了问题