PLC型号:CP1L-L20DT-D(配RS232选项版CP1W-CIF01)
触摸屏:MT6103iP
串口通信设置PLC与屏幕一致,能够通信上,但是屏幕每间隔四五秒就出现PLC NO response,始终如此
更换通信线、更改参数均无果,特来请教
yanzhi2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-11-14
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-24 17:24
PLC要设为监控模式