发现距离不够用,我现在伺服一圈脉冲是10000,丝杆螺纹间距10mm,就是说只能999999的脉冲量只有到999mm的位置,不够用啊 减少伺服一圈脉冲量的怕精度不够,有没有人用过超999999这个值的
分享
白萝卜大白菜
To be a better man.
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
227 个
工控威望:
2436 点
下载积分:
1827 分
在线时间: 135(小时)
注册时间:
2018-01-03
最后登录:
2024-12-19
查看白萝卜大白菜的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-24 10:18
全看
|
小
中
大
不止呢!用DDRVA 指令