发现距离不够用,我现在伺服一圈脉冲是10000,丝杆螺纹间距10mm,就是说只能999999的脉冲量只有到999mm的位置,不够用啊 减少伺服一圈脉冲量的怕精度不够,有没有人用过超999999这个值的
分享
bruce2020
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1304 点
下载积分:
3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间:
2017-11-25
最后登录:
2024-11-12
查看bruce2020的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-24 13:14
全看
|
小
中
大
把你的控制器型号发处理,还有马达的编码器分辨率。来分析一下。0.002mm的脉冲当量,可以走大约1.6米的长度。实际还要看滑台的重复定位精度来设脉冲当量。整得太小了。马达运行速度定位就慢。