楼主  发表于: 2018-03-21 15:35
用的是松下伺服,然后想问的是,伺服正常运行时如果执行了报警清除,会不会对正在执行的参数、位置有影响?因为我现在4个伺服的报警清除都接在一个输出上,只要一个伺服报警了,那么就要清除4个伺服的报警清除,那没有报警的另外3个伺服会怎样变化?
yanzhi2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-11-14
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-28 15:12
伺服都报警了,还能继续跑?断电上电复位重开始。或报警解除了,也要复位重开始。除非你是绝对系统。