yy249677480
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3532 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2012-10-08
最后登录: 2024-07-01
查看yy249677480的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-13 17:33
我现在有个1PG带JE-A的伺服。程序监控1PG有脉冲,1PG上的FP和RP灯有亮。电机就是不转。自己有测量FP和RP两端电压,在有脉冲和无脉冲时电压有明显变化(判断是否有脉冲,不知方法可对)
然后驱动接线时按照手册接
46,42 DOCOM EM2接0V    COM0也接0V
12,20 OPC,DICOM接24V   VIN接24V
10,PP 接FP  35,NP接RP
伺服参数设置的是  位置控制    脉冲形式是 负逻辑,脉冲+方向  
按照这接就是不动,麻烦各位大神啦
伺服有试运行过,电机试运行正常运转
光阴2021
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 4900 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2018-02-09
最后登录: 2024-12-18
查看光阴2021的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-14 10:02
JE-A的伺服 接线要注意限位
无风不起浪
光阴2021
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 4900 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2018-02-09
最后登录: 2024-12-18
查看光阴2021的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-14 10:46
图片:
看看这个接连没
无风不起浪
光阴2021
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 4900 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2018-02-09
最后登录: 2024-12-18
查看光阴2021的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-14 10:47
刚才在看资料没注意到你已经回来,直接截图发过来了
无风不起浪