楼主  发表于: 2018-03-13 17:33
我现在有个1PG带JE-A的伺服。程序监控1PG有脉冲,1PG上的FP和RP灯有亮。电机就是不转。自己有测量FP和RP两端电压,在有脉冲和无脉冲时电压有明显变化(判断是否有脉冲,不知方法可对)
然后驱动接线时按照手册接
46,42 DOCOM EM2接0V    COM0也接0V
12,20 OPC,DICOM接24V   VIN接24V
10,PP 接FP  35,NP接RP
伺服参数设置的是  位置控制    脉冲形式是 负逻辑,脉冲+方向  
按照这接就是不动,麻烦各位大神啦
伺服有试运行过,电机试运行正常运转
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2354 个
工控威望: 2783 点
下载积分: 4416 分
在线时间: 1169(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-15
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-13 18:02
程序和电路图分享一下。来看看如何接线等。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。