我现在有个1PG带JE-A的伺服。程序监控1PG有脉冲,1PG上的FP和RP灯有亮。电机就是不转。自己有测量FP和RP两端电压,在有脉冲和无脉冲时电压有明显变化(判断是否有脉冲,不知方法可对)
然后驱动接线时按照手册接
46,42 DOCOM EM2接0V COM0也接0V
12,20 OPC,DICOM接24V VIN接24V
10,PP 接FP 35,NP接RP
伺服参数设置的是 位置控制 脉冲形式是 负逻辑,脉冲+方向
按照这接就是不动,麻烦各位大神啦
伺服有试运行过,电机试运行正常运转
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-14 11:24
全看
|
小
中
大
PD01设 0C04就好,还有驱动器的监视模式可以调到P模式(接受到的脉冲数),这样就知道伺服有没有接受到脉冲了