mahuiyan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 197 点
下载积分: 820 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-01-15
查看mahuiyan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-12 14:51
图片:
图片:
我厂里的S7 1200过保了 原来是用v13写的程序 现在我用v14提不出来咋回事?
程序没有密码保护,我在线诊断读到了PLC 然后上载是灰色
以前没接触过博途,求指点
本来我还截了一些图 不过家园里也放不进去 插入图片还蹦出个网址 好晕啊
yiyang1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 296 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1150 分
在线时间: 384(小时)
注册时间: 2012-11-11
最后登录: 2024-11-01
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-12 16:18
这是西门子故意搞的向下不兼容,所以你需要使用V13 SP1来读取。