三菱FX3U中的M8033能作为系统的停止功能用吗?也就是按下停止按钮,然后所有输出保持现状,直到再次按下启动按钮继续运行。我说的不是M8034,因为M8034一执行,全部输出全部复位,这样系统不允许。如果M8033不能作为系统停止功能,那是不是需要另外在系统各处插入停止条件,还是各位大神有其他建议的,请教了。
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-09 10:52
没人知道 吗?
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-09 11:21
引用
引用第2楼cvlsam于2018-03-09 11:11发表的  :
M8033的起作用条件是你的PLC处于STOP状态,这种状态下,虽然输出得到保持,但是输入信号是没有作用的,也就是说,你的PLC没有工作。

很多人搞不清停止,暂停以及急停在编程中的区别:
暂停:保持目前工作状态参数,也就是说,你如果考虑暂停功能的话,你需要不断地保存当前设备的工作状态。
停止:系统回复到初始化的状态,你需要设定初始化状态以便让执行器件回到初始位置。
.......

也就是说我输出M8033就强制让PLC处于STOP状态了?
5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-09 11:55
引用
引用第4楼cvlsam于2018-03-09 11:32发表的  :


No,也就是说,RUN状态下,M8033无效,在驱动M8033后,你需要将PLC从RUN状态切换到STOP状态。

好的,受教了,谢谢你