用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下伺服報警過載 r--16
上一主题
下一主题
kj2410424723
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
116 点
下载积分:
543 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2014-11-25
最后登录:
2020-09-26
查看kj2410424723的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-08 16:49
全看
|
小
中
大
空載可以,帶負載后運行幾秒就會報警過載 R---16,監視過載率上升很快,增益也調過了,過載等級也調了,還是不行,請求幫助解惑,
分享
joker1874
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
249 点
下载积分:
804 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2017-01-12
最后登录:
2023-08-29
查看joker1874的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-09 15:25
全看
|
小
中
大
可能你买到假货了,包装是750W的,实际可能只有100w
楼主留言:
如果換上同型號的電機,在不換驅動器的前提下還要不要調驅動器參數,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
松下伺服報警過載 r--16
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问