综合讨论
松下伺服報警過載 r--16
上一主题
下一主题
kj2410424723
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
116 点
下载积分:
543 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2014-11-25
最后登录:
2020-09-26
查看kj2410424723的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-08 16:49
全看
|
小
中
大
空載可以,帶負載后運行幾秒就會報警過載 R---16,監視過載率上升很快,增益也調過了,過載等級也調了,還是不行,請求幫助解惑,
分享
kj2410424723
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
116 点
下载积分:
543 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2014-11-25
最后登录:
2020-09-26
查看kj2410424723的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-09 13:17
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼about911于2018-03-09 09:31发表的 :
增大减速机速比,或者更换电机,转矩不够的话通过参数只能微调,没啥大作用
之前也是這個型號的電機,原裝的電機壞了,在某寶上買了一個二手的,驅動器沒換,是不是電機有問題?