用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
短时工作负载超过电机额定负载的问题
上一主题
下一主题
sjh666
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
53 点
下载积分:
691 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2018-01-31
最后登录:
2019-04-26
查看sjh666的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-08 09:08
全看
|
小
中
大
目前我正在给纠偏系统选一个电机,通过计算,发现负载转矩为3.98--7.96N.M,我想选择一个松下高惯量1kw电机,额定转矩4.77,最大14.3。短时特性也是完全满足要求的,因为这个纠偏电机不是一直工作的,他只是在出现偏差时,工作0.2s,所有选择这样的电机可以吗?
分享
ma924888027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1243 个
工控威望:
5843 点
下载积分:
551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2012-10-18
最后登录:
2024-12-05
查看ma924888027的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-08 09:20
全看
|
小
中
大
就算能暂时工作也会缩短电机寿命
楼主留言:
但是伺服电机的起动转矩不是允许大于他的额定转矩吗
分享
ma924888027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1243 个
工控威望:
5843 点
下载积分:
551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2012-10-18
最后登录:
2024-12-05
查看ma924888027的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-03-08 09:43
全看
|
小
中
大
伺服电机一般都有个3倍的过载能力
楼主留言:
对,但是我这里的电机每次工作时间都很短,只有0.2s,每次工作都是过载的,但是也不会一直连续工作,工作是间歇性的,出现偏差才工作。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
短时工作负载超过电机额定负载的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问