5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
99 个
工控威望:
650 点
下载积分:
1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2018-02-24
最后登录:
2022-12-16
查看5-power的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-07 08:50
全看
|
小
中
大
试问一下,伺服分为位置控制模式、速度控制模式、转矩控制模式,那转矩控制模式如何开启呢?是I/O接线方式不一样?还是伺服控制器参数设定不一样?
分享
ma924888027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1243 个
工控威望:
5843 点
下载积分:
551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2012-10-18
最后登录:
2024-12-05
查看ma924888027的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-07 09:00
全看
|
小
中
大
松下伺服驱动器有一个参数设置运行模式的,默认是位置模式,不同模式接线肯定不一样的,可以看一下手册
分享
ma924888027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1243 个
工控威望:
5843 点
下载积分:
551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2012-10-18
最后登录:
2024-12-05
查看ma924888027的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-03-07 09:28
全看
|
小
中
大
Pr0.01是控制模式设定,0-位置模式,1-速度模式,2-扭矩模式,3-位置、速度模式,4-位置、扭矩模式,5-速度、扭矩模式,6-全闭环模式。
分享
ma924888027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1243 个
工控威望:
5843 点
下载积分:
551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2012-10-18
最后登录:
2024-12-05
查看ma924888027的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-03-07 10:00
全看
|
小
中
大
全闭环是指控制输出完全是根据反馈信号来控制的一种控制方式