5-power
这个行业不好混
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2018-02-24
最后登录: 2022-12-16
查看5-power的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-07 08:50
试问一下,伺服分为位置控制模式、速度控制模式、转矩控制模式,那转矩控制模式如何开启呢?是I/O接线方式不一样?还是伺服控制器参数设定不一样?
ma924888027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2024-12-05
查看ma924888027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-07 09:00
松下伺服驱动器有一个参数设置运行模式的,默认是位置模式,不同模式接线肯定不一样的,可以看一下手册
ma924888027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2024-12-05
查看ma924888027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-07 09:28
Pr0.01是控制模式设定,0-位置模式,1-速度模式,2-扭矩模式,3-位置、速度模式,4-位置、扭矩模式,5-速度、扭矩模式,6-全闭环模式。
ma924888027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2024-12-05
查看ma924888027的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-07 10:00
全闭环是指控制输出完全是根据反馈信号来控制的一种控制方式