发表于: 2018-03-05 14:55
只看楼主
|
小
中
大
如题,压力控制,用PID向导设置好后,设定值假如是4kp,比例带为0.8,积分时间1,微分0,输出压力总是稳定在4.8kp,而不是设定值,求指点,先谢过。
祸兮福所倚
福兮祸所伏
分享
yiyang1
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
305 个
工控威望:
445 点
下载积分:
1168 分
在线时间: 388(小时)
注册时间:
2012-11-11
最后登录:
2024-11-22
查看yiyang1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-05 19:32
只看该作者
|
小
中
大
CV值是多少?
分享
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
470 个
工控威望:
588 点
下载积分:
516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2008-10-16
最后登录:
2022-08-24
查看竹风凉的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-03-06 21:20
只看该作者
|
小
中
大
cv值是什么?当前值?
反馈值PV在0-8kp浮动,采样时间为1s
祸兮福所倚
福兮祸所伏
分享