东历TLM-1.5T4-1B 使用中,运行指示灯不亮
上一主题
下一主题
694385702
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
49 点
下载积分:
679 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2018-03-02
最后登录:
2018-03-05
查看694385702的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-03-02 14:37
全看
|
小
中
大
东历TLM-1.5T4-1B 使用中,运行指示灯不亮,电机不转。对比了下两台相同设备,外部其他相关器件指示灯正常。
分享
694385702
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
49 点
下载积分:
679 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2018-03-02
最后登录:
2018-03-05
查看694385702的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-03-02 14:45
全看
|
小
中
大
图片:
按了图中绿色启动键后,面板屏幕正常显示,黑色大旋钮可以调节上面频率的大小,就是运行灯不亮跟图中一样
分享
694385702
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
49 点
下载积分:
679 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2018-03-02
最后登录:
2018-03-05
查看694385702的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-03-02 15:23
全看
|
小
中
大
不运行,我查了下说明,常见故障里没有这一项
分享
694385702
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
49 点
下载积分:
679 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2018-03-02
最后登录:
2018-03-05
查看694385702的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-03-03 13:12
全看
|
小
中
大
置换是啥意思嘞!小白一枚,求指教,谢谢
分享
694385702
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
49 点
下载积分:
679 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2018-03-02
最后登录:
2018-03-05
查看694385702的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2018-03-03 15:48
全看
|
小
中
大
这个设备使用了两年了一直没重新设置过,是中间换了下料就不能启动了
分享
694385702
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
49 点
下载积分:
679 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2018-03-02
最后登录:
2018-03-05
查看694385702的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2018-03-05 08:56
全看
|
小
中
大
调好了,程序设置有个参数错误了,原来是外部端子,误设成通讯口了,改回来电机就正常了,谢谢各位