引用引用第1楼賞心悦目于2018-02-28 21:08发表的 :楼主应该先花点心思看一下1PG编程手册的,1PG是在主机里用TO指令传送控制马达的各类参数,比如加减速时间,回原点高低速,JOG速度等。用From指令读取1PG的运行状态信息,比如马达当前位置,1PG异常信息。运行的话就是给1PG的一段运行速度#17赋值,给目标位置#19赋值,然后驱动#25里面的一段速度运行,这是绝对控制运行模式。相对位置运行模式就直接驱动#25的JOG正反转就可以了
引用引用第5楼賞心悦目于2018-03-01 22:21发表的 :这种觉对位置控制模式是给它固定的脉冲数量,发送完成就停了,因为脉冲数量只有这么多,不存在惯性冲过的问题,比较当前值和目标值只是判断定位完成而已。