ioujwiou
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
129 点
下载积分:
468 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2017-06-20
最后登录:
2024-09-20
查看ioujwiou的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-02-24 22:36
全看
|
小
中
大
图片:
LD> Z0 K0
OUT M0Z0
当Z0=1时M1 ON
但是将Z0变成2是M2 ON了,可是M1还是ON的,这是什么原因?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-26 11:27
全看
|
小
中
大
M0Z0变为M2后,并没有任何的程序对M1进行赋值,所以它会保持之前ON的状态。
这跟对一个软元件强制的效果一样。