用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变址应用
上一主题
下一主题
ioujwiou
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
129 点
下载积分:
468 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2017-06-20
最后登录:
2024-09-20
查看ioujwiou的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-02-24 22:36
全看
|
小
中
大
图片:
LD> Z0 K0
OUT M0Z0
当Z0=1时M1 ON
但是将Z0变成2是M2 ON了,可是M1还是ON的,这是什么原因?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158640 分
在线时间: 3155(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-14
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-26 11:27
全看
|
小
中
大
M0Z0变为M2后,并没有任何的程序对M1进行赋值,所以它会保持之前ON的状态。
这跟对一个软元件强制的效果一样。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变址应用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问