用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求大神指导,三菱变频器频率异常问题!
上一主题
下一主题
xuyilou116
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
49 点
下载积分:
679 分
在线时间: 1(小时)
注册时间:
2018-02-24
最后登录:
2018-03-13
查看xuyilou116的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-02-24 17:35
全看
|
小
中
大
我们现在使用的是三菱A700的变频器,控制方式为模拟量控制。现在设定频率为35HZ,经过公式计算后的值输入到DA模块,DA模块在转换为电流模拟量。
实际变频器显示的频率是37-38Hz之间跳动,谁能帮忙解答一下??
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2279 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
1561 分
在线时间: 3482(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-11-30
查看cjm1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-24 18:37
全看
|
小
中
大
频率误差2HZ是正常的
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(xuyilou116) 热心助人!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求大神指导,三菱变频器频率异常问题!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问