发表于: 2018-02-24 17:35
全看
|
小
中
大
我们现在使用的是三菱A700的变频器,控制方式为模拟量控制。现在设定频率为35HZ,经过公式计算后的值输入到DA模块,DA模块在转换为电流模拟量。
实际变频器显示的频率是37-38Hz之间跳动,谁能帮忙解答一下??
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-27 08:17
全看
|
小
中
大
1.正常來說,不可能有如此大的偏差。
0.1~0.3HZ還有可能。
尤其採電流模擬量,受干擾情況更少。
2. 檢查DA 模組輸出數值是否在跳動。
(若35HZ = 2000 ,那輸入數值就應該是2000)
3.檢查 DA 模組輸出電流是否跳動。
4.變頻器本身會送出電壓(電流)作為表示目前頻率。
(基本上與輸入值相同)
5.採通訊模式。