我们现在使用的是三菱A700的变频器,控制方式为模拟量控制。现在设定频率为35HZ,经过公式计算后的值输入到DA模块,DA模块在转换为电流模拟量。
实际变频器显示的频率是37-38Hz之间跳动,谁能帮忙解答一下??
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-26
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-26 09:23
全看
|
小
中
大
转变来转变去,输出的数值与接收的数值存在偏差可以理解,用偏置和增益的概念来解决。
-------------------------------------------------------------------
因变频器故障概率比PLC要高,建议从PLC程序上处理这个问题,后期更换变频器直接用默认参数即可;
设置多个参数,看是否一直存在2Hz的差异;若是,则在程序中增加或减少实际输出的频率数值;
或找到其他规律,若为线性比例失真,则进行乘除运算后调整输出数值。