打算用拉杆电子尺(电阻尺)用来检测油缸位置。PLC模拟量模块的输入信号一般为0-10V或4-20ma,要怎么接线?
开关电源电压为24V,直接使用就超范围了。如何取得10VDC的电源?或者选用24V供电的变送器,输出模拟信号接入模拟量模块?
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-12-21
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-26 16:01
8楼说的没毛病  我是没有看到模拟量不使用变送器的 一般厂家都会提供标准的模拟量输出量  不然你要行业标准干嘛