楼主  发表于: 2018-02-22 22:56
打算用拉杆电子尺(电阻尺)用来检测油缸位置。PLC模拟量模块的输入信号一般为0-10V或4-20ma,要怎么接线?
开关电源电压为24V,直接使用就超范围了。如何取得10VDC的电源?或者选用24V供电的变送器,输出模拟信号接入模拟量模块?
ctz556
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2023-08-07
查看ctz556的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-23 09:38
三菱plc,杰佛伦电子尺
ctz556
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2023-08-07
查看ctz556的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-23 12:58
引用
引用第3楼znz43于2018-02-23 09:47发表的  :
电子尺结构就是一个精密滑线电阻,只能转0-10V输出。
最好另用一个10V开关电源。



TB上有24VDC供电,输出0-10V或4-20ma模拟信号的变送器,相比采用10V开关电源的方式,不知道哪种方案更好?
ctz556
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2023-08-07
查看ctz556的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-26 19:11
引用
引用第8楼菜鸟学工控_1于2018-02-26 14:55发表的  :
楼上有些道友在误导楼主啊,标准做法都是接变送器,至少我接触的圈子,没看到直接用的,还单独配电源呢?变送器一般可以选是0-10V或者4-20ma输出,变送器引线在接到你三菱PLC的模拟量输入模块上就好了



感谢解答,第一次使用电子尺,不了解其通常用法。不用变送器就要配独立的(10V)电源了,因为模拟量模块是0-10V。既然采用变送器是常见用法,那我就用变送器了。谢谢!
ctz556
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2023-08-07
查看ctz556的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-01 19:22
引用
引用第15楼ma924888027于2018-03-01 15:58发表的  :
赞成用独立电源供电



这个帖子有些争议,支持10V独立电源的和采用变送器的都有....