打算用拉杆电子尺(电阻尺)用来检测油缸位置。PLC模拟量模块的输入信号一般为0-10V或4-20ma,要怎么接线?
开关电源电压为24V,直接使用就超范围了。如何取得10VDC的电源?或者选用24V供电的变送器,输出模拟信号接入模拟量模块?
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3800(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-15
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-02-27 13:24
全看
|
小
中
大
普通电子尺主要看你要求输出的精度,
电子尺的电阻的精度是固定的,需要考电源的精度,
精度要求并不要特别高,可以从PLC的24V并一个可调电调电阻,取10V电源作电子尺使用。
精度要求高,只能从网上购买高精度10V电源作为电源,PLC的24V电源没有多少精度可言。
正常来说,一般的油缸精度比较有限,用24V并可调电阻同样可以用。