1.3  关于必须经过“Z相信号”的说明:

(1)在执行“原点返回”操作时,必须使伺服电机旋转一圈以上,使其经过一次“Z相信号点”。(这样系统就识别“Z相信号点”位置)。在实际操作时,可将机械移动到离开DOG开关有电机旋转一圈的距离以上。这样就保证在碰上DOG开关前经过了“Z相信号点”



(2)从“原点返回启动位置”到“减速停止位置”这一区间内必须经过“Z相信号”点一次,(Z相通过信号=ON  M2406+20N)

(3)在绝对原点设置时,必须先用JOG方式移动电机旋转一圈。使其经过一次“Z相信号点”。

别的伺服怎么没见过同样要求的。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158500 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-04
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-26 11:37
机械开关触碰到DOG信号并反馈给PLC毕竟需要一段时间,这段时间内的位移量也会产生定位误差。
转到慢速后通过Z相确定的原点位置明显一致性更好。