楼主  发表于: 2018-02-07 15:51
现有一台机器,PLC用三菱FX3U需要控制伺服电机,设定速度,设定移动时间,伺服电机按照这样的速度时间旋转,想问下伺服启动的时侯加速时间可以控制,但是时间到后伺服电机的减速时间怎么控制
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-19
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-08 08:51
到了以后触发off 伺服会减速停止 一般差不多是100ms  这个好像不好设置  设置的减速时间好像是对位置指令有作用 触发off好像是不起作用的