用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱SFC问题
上一主题
下一主题
洱海雪
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
1348 点
下载积分:
17879 分
在线时间: 544(小时)
注册时间:
2014-08-21
最后登录:
2024-11-15
查看洱海雪的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-01-27 20:35
只看楼主
|
小
中
大
1. 请教各位我用三菱3GPLC,初始化可以不用M8002吗?比如用M0 SET S0. 2,我并行分支有十几个能全部并一起吗?书上写的好像只能同时个并8个?要怎样写?
[ 此帖被洱海雪在2018-01-27 21:01重新编辑 ]
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1276 个
工控威望:
6107 点
下载积分:
52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-09-30
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-01-29 08:57
只看该作者
|
小
中
大
很久沒用SFC,但給個思路
1.當然可以,M8002只是給你方便使用,用、不用看自己。
2.并行分支有十几个?會不會太誇張?
S0(直通)--->S20、S21、.................
S1(直通)--->S30、S31、.................
S2(直通)--->S40、S41、.................
并行分支有几十个都可以。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(洱海雪) 真诚感谢!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱SFC问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问