1. 请教各位我用三菱3GPLC,初始化可以不用M8002吗?比如用M0 SET S0.  2,我并行分支有十几个能全部并一起吗?书上写的好像只能同时个并8个?要怎样写?
[ 此帖被洱海雪在2018-01-27 21:01重新编辑 ]
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52272 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-19
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-29 08:57
很久沒用SFC,但給個思路
1.當然可以,M8002只是給你方便使用,用、不用看自己。
2.并行分支有十几个?會不會太誇張?
   S0(直通)--->S20、S21、.................
   S1(直通)--->S30、S31、.................
   S2(直通)--->S40、S41、.................

并行分支有几十个都可以。