如题,有一款设备卖到日本了,是220V/50HZ/1KVA的,现在客户需要一个变压器,把当地的100V/60HZ的电压升到220V使用。
在网上和TB找了一圈也没找到能升压的变压器,都是把220V变成110V/100V的,想把它反过来用在升压上,不知道能不能用。
网上查了资料,有说能用的,有说不能用的,我个人理解,按照变压器的原理是可以用的,只要容量不超就大问题。
担心的就是频率,这里是50HZ的,日本是60HZ的,升压后电压不是问题,频率升高电机转速也会增加,会不会烧掉电机。

有没有哪位大神搞变压器的,告诉我可不可以,先谢过了。
aaaaaaaa
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 199 点
下载积分: 3236 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2021-05-08
查看aaaaaaaa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-28 21:22
在功率范围内能用 。(220/100v 50Hz  ,60Hz系统中反变电压就高了 ,可能250v还高 ,另外铁芯的发热应在范围内吧 。)
aaaaaaaa
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 199 点
下载积分: 3236 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2021-05-08
查看aaaaaaaa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-28 21:24
在功率范围内能用 。(220/100v 50Hz  ,在60Hz系统中反变电压就高了 ,可能250v还高 ,另外铁芯的发热应在范围内吧 。)
aaaaaaaa
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 199 点
下载积分: 3236 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2021-05-08
查看aaaaaaaa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-28 21:32