楼主  发表于: 2018-01-17 11:57
图片:
一台士林0n的plc读出来程序显示不完整,有个黄色部分而且没法修改,各位大佬帮忙看看.好奇怪这个程序怎么写入的,有人说是显示不完整?
附件: 冲床.rar (160 K) 下载次数:26
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 13852 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-11-12
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-18 09:08
引用
引用第3楼fjqz00于2018-01-17 19:06发表的  :
这个是原来用FXGP WIN的程序编写的,在GX环境下,左侧同一条件的梯图不能超过25行。如果超过就不会正常编译。解决方案:1、先切换到指令列表模式,然后定位到黄色的区域,再用指令编程方式进行修改程序,把这个超过25行的程序拆分开,这样就能正常显示了。
2、用FXGP WIN的软件去上传PLC程序,并做相应的修改。但是FXGP WIN的软件在64位的操作系统下无法运行,需找一台安装32位WINDOWS操作系统的电脑去操作。


貌似是这样,问了台湾工程师也这样说的
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 13852 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-11-12
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-18 09:09
引用
引用第5楼bruce2020于2018-01-17 20:10发表的  :
这段程序也不是很长,可以自己补足这段程序,语法有些错误。可以根据出现的软元件,和实际功能重新写这段程序。然后下载到PLC里。
[attachment=218997]


大神你解开了?这就是黄色部分中断没有显示出来部分程序指令吗?
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 13852 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-11-12
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-18 09:12
引用
引用第6楼moyqfujian于2018-01-17 20:47发表的  :
应该解密后出现断程式

没有加密的
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 13852 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-11-12
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-18 14:55
引用
引用第11楼libin520于2018-01-18 10:46发表的  :
不是解开。是转为旧版的软件打开。感觉是有些语法错误。几十步程序。也可以根据功能补充完毕的。

你说的有道理