FX3U的PLC已经正常使用了有1年多了最近经常异常断电,就是PLC在自动状态使用时经常会出现像plc断电后又上电了的状况,但是和plc接同一路电源的触摸屏并没有发生断电的情况。是否是线路的问题,检查很久了也没找到原因。也换过一台新的PlC,但是状况依旧出现。各位大神,求助。
另外,有一套一样的设备一直是正常运行的。
小嘿嘿
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 356 点
下载积分: 15314 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2012-09-24
最后登录: 2024-11-10
查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-15 20:55
感谢大家热心帮助,找到问题了,有一个气缸动作的时候卡住了一个电磁阀的24V线路,24V线路破损,导致短路,PLC断电,PLC断电后气缸归位,线路又正常了。300多个点很难查,感谢大家。
小嘿嘿
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 356 点
下载积分: 15314 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2012-09-24
最后登录: 2024-11-10
查看小嘿嘿的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-15 20:57
以后还是要合理走线,关键是机构就没有安排合理的有走线位置,唉!