e_newboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 268 点
下载积分: 297 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2009-04-20
最后登录: 2024-11-27
查看e_newboy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-14 21:02
目的:把存放在H50开始的32个数据,通过变址实现,基址+偏移量定位数据位置
功能应用:欧姆龙PLC配方操作(据说是欧姆龙高级应用,网上还没有这方面的文章,花了我一晚上才测试出来)

1,取H50的地址到IR0(基地址)中,指令MOVR;
2,每次取相邻2个数据,通过W13控制偏移地址 2*W13,2*W13+1;
3,取计算偏移数据到DR0,DR1(偏移量);
4,取计算地址的数值到D10,D12

有其他意见欢迎留言讨论。
[ 此帖被e_newboy在2018-01-14 21:27重新编辑 ]
描述:样例程序
附件: 未命名標題.rar (5 K) 下载次数:616
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本人长期兼职承接电气自动化项目:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计,上位机组态编程,人机界面HMI编程,工业通讯网络,设备设施物联上云(IOT),数据采集,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏、上位机代写服务,系统集成、节能改造等项目,CAD出图。
3.服务周到、价格实惠,期待与你的合作,联系电话/微信:15875502770
e_newboy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 268 点
下载积分: 297 分
在线时间: 153(小时)
注册时间: 2009-04-20
最后登录: 2024-11-27
查看e_newboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-15 12:27
楼上的有点顶针哈,这是应用例程,不是指令手册,单个指令介绍手册上肯定有,不需要拿到这上面来装逼,

欧姆龙PLC配方的实现不是一个IR就实现了,例程只是介绍配方控制实现的思路,上传上来主要是跟大家探讨和学习大片区域范围
内取数

还有一种解码方法(MLPX )也可实现配方控制功能,产品越多,程序越长。
[ 此帖被e_newboy在2018-01-15 12:55重新编辑 ]
2楼  发表于: 2018-01-15 15:03
你觉得没用,可以略过,OK ,

看完内容再评论,我说基址+偏移量,你就找一堆变址指令过来有意思吗?

没看明白讲的是欧姆龙PLC配方控制实现思路呀?你牛你可以再总结几种P欧姆龙PLC配方实现方法上来,供大家学习




1,取H50的地址到IR0(基地址)中,指令MOVR;
2,每次取相邻2个数据,通过W13控制偏移地址 2*W13,2*W13+1;
3,取计算偏移数据到DR0,DR1(偏移量);
4,取计算地址的数值到D10,D12
[ 此帖被e_newboy在2018-01-15 15:09重新编辑 ]
3楼  发表于: 2018-01-15 15:37
指手画脚、吐槽的事谁都会,你可以上传你最精简的程序上来供大家学习和讨论

首先配方数据存储在掉电保持H区,H区能通过*,@取地址算你牛
[ 此帖被e_newboy在2018-01-15 16:45重新编辑 ]
4楼  发表于: 2018-01-17 20:33
试过了,短时间可以,断电时间长了数据全清零了,这也是为啥要把数据保存在专门的掉电保持区的原因。
5楼  发表于: 2018-01-17 20:36
引用
引用第9楼lch8478于2018-01-17 16:42发表的  :
试一试就知道了

